Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запорная арматура после ГРПШ.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
rw3lj
Здравствуйте, коллеги! Проектируется установка ГРПШ со среднего на низкое давление для котельной. Внутри ГРПШ две нитки, на входе и выходе с каждой нитки установлены краны. Перед ГРПШ устанавливается кран на среднем давлении. Надо ли устанавливать кран на выходе снаружи ГРПШ внутри ограждения, если через 10м установлен кран на входе в котельную? Мне кажется он лишний!?
GASPAR
По моему мнению в данном случае кран не нужен. А почему коллега не поставить ГРПШ на стене котельной?
Гризли
Ограждение ГРПШ закрывается на замок и входить туда посторонние, в т.ч. оператор котельной, не должны. Это отдельный объект, он подпадает под 3 класс ОПО. Задвижка устанавливается согласно требованиям.

Для аварийного отключения котельной как раз и ставится задвижка на вводе в здание для оператора.
T-rex
Эксплуатируем котельную. На выходе ГРПШ - кран, чз 10 метров на входе в котельную - кран
GASPAR
Цитата(Гризли @ 15.10.2025, 9:56) *
Ограждение ГРПШ закрывается на замок и входить туда посторонние, в т.ч. оператор котельной, не должны. Это отдельный объект, он подпадает под 3 класс ОПО. Задвижка устанавливается согласно требованиям.

Для аварийного отключения котельной как раз и ставится задвижка на вводе в здание для оператора.


Не факт. Если ГРПШ в границе земельного участка котельной и является собственностью условного МУП "Теплосеть", которое может иметь несколько объектов такого рода и иметь штат, эксплуатирующий сети газопотребления, включая ОПО. У них может не быть аварийной службы, да, но для этого заключается договор с ГРО.

Цитата(T-rex @ 20.10.2025, 21:34) *
Эксплуатируем котельную. На выходе ГРПШ - кран, чз 10 метров на входе в котельную - кран

Коллега, а по существу вопроса? Допустим не было бы крана после ГРПШ. Он вам сильно так нужен в эксплуатации?
T-rex
Цитата(GASPAR @ 20.10.2025, 23:20) *
Коллега, а по существу вопроса? Допустим не было бы крана после ГРПШ. Он вам сильно так нужен в эксплуатации?

Мне кажется, ответ очевиден - два крана на такой дистанции это избыток. Я улыбаюсь, когда свою конструкцию вижу. Но проект принимал не я и строил не я