Цитата(Гризли @ 15.10.2025, 9:56)

Ограждение ГРПШ закрывается на замок и входить туда посторонние, в т.ч. оператор котельной, не должны. Это отдельный объект, он подпадает под 3 класс ОПО. Задвижка устанавливается согласно требованиям.
Для аварийного отключения котельной как раз и ставится задвижка на вводе в здание для оператора.
Не факт. Если ГРПШ в границе земельного участка котельной и является собственностью условного МУП "Теплосеть", которое может иметь несколько объектов такого рода и иметь штат, эксплуатирующий сети газопотребления, включая ОПО. У них может не быть аварийной службы, да, но для этого заключается договор с ГРО.
Цитата(T-rex @ 20.10.2025, 21:34)

Эксплуатируем котельную. На выходе ГРПШ - кран, чз 10 метров на входе в котельную - кран
Коллега, а по существу вопроса? Допустим не было бы крана после ГРПШ. Он вам сильно так нужен в эксплуатации?